-KosMos- [14.05.2008 12:19] :
Вообще-то автомат не должен выбивать сразу при достижении максимума, емнип на нём он по стандартам должен проработать не меньше получаса. Мож, он у тебя левый или старый?
-KosMos- [14.05.2008 12:24] :
Пысы.
дарк, сорри, по твоей ссылке та же самая табличка.
Тем более.
Darkcat [14.05.2008 12:37] :
Автомат защищает сеть от перегрузки и КЗ. Так что он не должен работать на пределе. К тому же многие потребители (телевизор, моторы холодильника) любят потреблять импульсно - кратковременная перегрузка в 1,5 раза вполне допустима и для проводки, и для техники. Если у вас получается 15 ампер итого не надо ставить автомат на 16, и даже на 20 маловато будет. 25 самое то.

з.ы. Учился я сам, а экзамены сдавал в недрах огромного швейного объединения. По ссылке все верно, только проводка в трубе у нас не применяется, а замуровка в стену дает еще немного ампер на провод - теплоотвод бетона всетаки лучше, чем у воздуха.
-KosMos- [14.05.2008 12:46] :
Конечно.
Поднял инфу из ГОСТа. На 1.13номинала автомат должен держаться по меньшей мере час. На 1.45номинала должен сработать за час. На 2.55номинала должне сработать не ранее секунды, но не позже минуты.

Вот так... Иди, RTFM...
-KosMos- [14.05.2008 12:52] :
Ты опять забываешь, что автомат защищает не только "голый" провод, но и розетки. Что на них в большинстве случаев написано? Прааавильно...
Darkcat [14.05.2008 21:34] :
Щаз... Экзамены я сдал 12 лет назад и больше не хочу

Вообще я сам соблюдаю простое правило - 1,5кратный запас проводки и автоматов при монтаже. Можно сказать сознательно ввожу в заблуждение пользователей - если я ставлю 2,5 квадрата и 25ку автомат на контур розеток то без зазрения совести говорю потребителям, что больше 4 кВт включать ну совсем низзя, на 5,5 вышибет пробки. Хотя я-то знаю, что и сварочник на 7 кВт воткнуть можно.

Немаловажный фактор - лень. Я не хочу помнить про допуск тока на кв.мм. Примерно знаю, что 10А на квадрат допустим и ладно (до 50А). Запас заложен уже здесь, чаще всего ставятся провода 1,5-2 квадрата. Ну и я лучше сделаю лишний контур, чем проложу провод потолще.

Кроме ГОСТа должна быть голова на плечах и лучше переесть, чем недоспать (С).
Darkcat [14.05.2008 22:19] :
Нет, в коттеджах загородом (и этим я занимался когда-то ).
-KosMos- [15.05.2008 01:50] :
Это песец.
Не пробовали действительно "развести" потребителей на разные ветки\автоматы?
Не говоря уже о том, что "мокрые" и "сухие" розетки априори должны быть на разных ветках (и "мокрые" нужно защищать не просто автоматом, а плюс УЗО, или диф)

Или 16.
Правильно.
Вспоминаем,что автомат должен защищать самое слабое звено на подконтрольном ему участке.

... тем самым:
а) грубо нарушаешь СНиПы
б) снижаешь защищенность электропроводки (можешь читать как "повышаешь пожароопасность"

Одно другому не мешает.
Но, в принципе, согласен.
Зануда [18.05.2008 13:06] :
А сколько народу мыться будет? Если один - с проточным нормально будет, а если семья хотя бы из 3-х чел - лучше накопительный.
Aregus [18.05.2008 21:32] :
А логика в чем?
[Ответить]