Aregus [13.05.2008 13:01] :
Всем спасибо за отзывы. Но мне чет не верится, что цела область выпускает гавно бесполезное.... =)
Darkcat [13.05.2008 17:04] :
16 ампер/розетку. Так что до 3 кВт использовать можно.
Алюминиевые провода использовать можно, только там токи немного меньше. И категорически запрещается скручивать алюминий и медь. А у нас это частенько бывает.
з.ы. Алюминий в проводке служит дольше меди.
Darkcat [13.05.2008 21:16] :
vitas2000 писал(а):
айник 2,2кв,плитку 1,1кв и к примеру микроволновку 0,8кв и все пожар тебе обеспечен(аллюминий греется сильней меди)
А если я поставлю туда 75 квадратов люминия?
Или телефонную лапшу? Она ведь медная, выдержит и 10 кВт. 
з.ы. Вам не кажется, что бесполезно спорить с электриком 6го разряда? (допуск более 10 кВ). http://www.alyans-cabel.ru/baraban.shtml - подробная информация по токам и сечению кабеля.
Darkcat [13.05.2008 21:44] :
Лучше не спрашивай...
з.ы. Сопротивление тут непричем, для силовой проводки единственно применимый критерий - ток/мм^2. Тоесть передаваемая по проводу мощность не зависит от тока. Подняв напряжение до 10-15 кВ мы передадим по той же лапше нужные нам 4 кВт без потерь и нагрева провода. И расстояние между жилами (5 мм) вполне хватит для защиты от пробоя. У алюминия сопротивление немного выше, так что толщина должна быть больше. Бытовой критерий рассчета - на 10 ампер тока берем 1 квадрат меди или 1,5 квадрата люминия. Посмотри теперь и ужаснись какие у тебя провода стоят
(1,5 квадрата имеет диаметр жилы 1 мм, 3 квадрата - 2 мм).
Darkcat [13.05.2008 22:06] :
Поставь автомат помощнее. Его номинальный ток должен в полтора раза превышать возможности проводки. На 2,5 квадрата ставится обычно автомат на 40А. Если автомат срабатывает постоянно он очень быстро сдохнет. Гарантированных срабатываний точно по току у него 100-200 от силы. Дальше его начинает уводить. Хорошо если в минус.
Вообще по правильному:
Автомат входной, двухфазный, 1,5*макс. ток счетчика ->
счетчик ->
УЗО на ток счетчика с утечкой 300 мА ->
разводка на оконечные автоматы (свет - 10-16А, розетки - 25-40, стиралка 25, электроплита 40-50А).
На стиралку можно повесить УЗО с утечкой 100 мА, это самое ненадежное место в электрообеспечении квартиры
Aregus [13.05.2008 22:13] :
Darkcat писал(а):
з.ы. Вам не кажется, что бесполезно спорить с электриком 6го разряда? (допуск более 10 кВ).
Кот, а как ты умудрился получить 6ой разряд если на право и на лево советуешь заземляться на трубы? 
Серьезно, что надо сделать чтоб получить какой-нить разряд?
Darkcat [13.05.2008 22:30] :
Вот поэтому и советую, что знаю. Трубы в подвале заземлены, так что лучше заземление на батарею, чем вообще без него. Но! Обязателен нормальный Pilot с варисторами. А если руки из плеч растут - сделайте зануление (на нулевую жилу ДО счетчика).
Сдавать надо. И работать по специальности. В принципе до третьего разряда сдать не проблема, нужно только письмо от работодателя - типа нада аттестовать нашего электрика. Сдаешь экзамены, получаешь разряд, через полгода курсы повышения квалификации, опять экзамены и т.п. Как это сейчас происходит и где сдавать я не знаю, я очень давно этим морочился.
Aregus [13.05.2008 23:01] :
Darkcat писал(а):
Вот поэтому и советую, что знаю. Трубы в подвале заземлены, так что лучше заземление на батарею, чем вообще без него. Но! Обязателен нормальный Pilot с варисторами. А если руки из плеч растут - сделайте зануление (на нулевую жилу ДО счетчика).
Сдавать надо. И работать по специальности. В принципе до третьего разряда сдать не проблема, нужно только письмо от работодателя - типа нада аттестовать нашего электрика. Сдаешь экзамены, получаешь разряд, через полгода курсы повышения квалификации, опять экзамены и т.п. Как это сейчас происходит и где сдавать я не знаю, я очень давно этим морочился.
А нафиг тебе вообще это?
Кстати если заземлить обогревательно на горячую воду, крайне велика возможность ебнуть кого-нить током, ибо трубопровод может быть разобран на этот месяц 
Darkcat [14.05.2008 09:58] :
"Безучетный автомат" ставится в пластиковую коробочку (25 рублей) и опечатывается. Но он должен быть. У меня вообще стоит крутилка-выключатель перед счетчиком, поставленная еще в 1975том году. Ессно без опечатки. И ничего, никто не пищит - у всех в доме так же сделано.
Зануление у меня так же штатно - в доме электроплиты стоят. И тоже вопросов не возникает.
Вообще проверяется это элементарно - есть тестеры, которые мериют силу тока в отдельном проводе. В шине заземления допускается утечка 100 мА. Если больше - или кто-то халявит или неисправность электроприбора (залитая плита или холодильник, протечка в стиралке или посудомойке).
-KosMos- [14.05.2008 12:12] :
Darkcat писал(а):
Его номинальный ток должен в полтора раза превышать возможности проводки. На 2,5 квадрата ставится обычно автомат на 40А.
Котяра, ты больше такое не пиши, ладно?
Попалишь контору что тебе корочку продала. 
Зачем тогда автомат вообще ставить, проще выкинуть его на...
Автомат защищает проводку и розетки. И в доме, при прочих "стандартных" условиях на 2.5 медь должен стоять именно 16А.
Втыкаем например сюда:
http://www.avr-electro.ru/production/katalog/AVM/avtomats_articl.htm
смотрим табличку в середине статьи.