Вообще-то автомат не должен выбивать сразу при достижении максимума, емнип на нём он по стандартам должен проработать не меньше получаса. Мож, он у тебя левый или старый?vitas2000 писал(а):3 жилы двойная изоляция заземление,а сила тока редко зашкаливает за 16ампер ну уж тогда автомат срабатывает.
Проточный водонагреватель. [выбор]
Иногда - кажется. Приходится креститься.
Автомат защищает сеть от перегрузки и КЗ. Так что он не должен работать на пределе. К тому же многие потребители (телевизор, моторы холодильника) любят потреблять импульсно - кратковременная перегрузка в 1,5 раза вполне допустима и для проводки, и для техники. Если у вас получается 15 ампер итого не надо ставить автомат на 16, и даже на 20 маловато будет. 25 самое то.
з.ы. Учился я сам, а экзамены сдавал в недрах огромного швейного объединения. По ссылке все верно, только проводка в трубе у нас не применяется, а замуровка в стену дает еще немного ампер на провод - теплоотвод бетона всетаки лучше, чем у воздуха.
з.ы. Учился я сам, а экзамены сдавал в недрах огромного швейного объединения. По ссылке все верно, только проводка в трубе у нас не применяется, а замуровка в стену дает еще немного ампер на провод - теплоотвод бетона всетаки лучше, чем у воздуха.
Нет, только не кошки. Не верь им. Их глаза. Их глаза. Они знают слишком много.
Нешто спи обратно.
Нешто спи обратно.
Конечно.Darkcat писал(а):Так что он не должен работать на пределе. К тому же многие потребители (телевизор, моторы холодильника) любят потреблять импульсно - кратковременная перегрузка в 1,5 раза вполне допустима и для проводки, и для техники.
Поднял инфу из ГОСТа. На 1.13номинала автомат должен держаться по меньшей мере час. На 1.45номинала должен сработать за час. На 2.55номинала должне сработать не ранее секунды, но не позже минуты.
Вот так... Иди, RTFM...

Иногда - кажется. Приходится креститься.
Щаз... Экзамены я сдал 12 лет назад и больше не хочу-KosMos- писал(а):Вот так... Иди, RTFM...

Вообще я сам соблюдаю простое правило - 1,5кратный запас проводки и автоматов при монтаже. Можно сказать сознательно ввожу в заблуждение пользователей - если я ставлю 2,5 квадрата и 25ку автомат на контур розеток то без зазрения совести говорю потребителям, что больше 4 кВт включать ну совсем низзя, на 5,5 вышибет пробки. Хотя я-то знаю, что и сварочник на 7 кВт воткнуть можно.
Немаловажный фактор - лень. Я не хочу помнить про допуск тока на кв.мм. Примерно знаю, что 10А на квадрат допустим и ладно (до 50А). Запас заложен уже здесь, чаще всего ставятся провода 1,5-2 квадрата. Ну и я лучше сделаю лишний контур, чем проложу провод потолще.
Кроме ГОСТа должна быть голова на плечах и лучше переесть, чем недоспать (С).
Нет, только не кошки. Не верь им. Их глаза. Их глаза. Они знают слишком много.
Нешто спи обратно.
Нешто спи обратно.
Это песец.vitas2000 писал(а):Да я и не говорил,что он выбивает сразу по достижении максимума,я не замерял,он выбивает когда моя хозяйка на кухне,вкл.обс.ВСЕ-чайник,стиралка,плитка,еще включен в зале обогреватель(или два),водяная станция...(для таких случаев поставил бесперебойник на комп),но так бывает редко.
Не пробовали действительно "развести" потребителей на разные ветки\автоматы?
Не говоря уже о том, что "мокрые" и "сухие" розетки априори должны быть на разных ветках (и "мокрые" нужно защищать не просто автоматом, а плюс УЗО, или диф)
Или 16.vitas2000 писал(а):10 ампер
Правильно.
Вспоминаем,что автомат должен защищать самое слабое звено на подконтрольном ему участке.
... тем самым:Darkcat писал(а):Вообще я сам соблюдаю простое правило - 1,5кратный запас проводки и автоматов при монтаже.......... если я ставлю 2,5 квадрата и 25ку автомат на контур розеток то
а) грубо нарушаешь СНиПы
б) снижаешь защищенность электропроводки (можешь читать как "повышаешь пожароопасность")
Одно другому не мешает.Darkcat писал(а):Ну и я лучше сделаю лишний контур, чем проложу провод потолще.
Но, в принципе, согласен.